具有新型PSS的励磁系统建模与仿真
楚文斌1,刘觉民1,刘军志1,谭立新2
(1湖南大学电气与信息I程学院,湖南长沙410082;
2湖南信息职业技术学院,湖南长沙410200)
摘要:结合实际运行I_况,在MATLAB环境下,准确建立大型同步发电机励磁系统模型,包括采样单元、控制单元和功率单元等模型。以励磁调节器PlD控制为主控制,以新型电力统稳定器(Pss)为辅助控制,并在暂态条件下进行仿真,仿真结果表明:PlD+Pss控制的励磁系统具有满意阻尼特性,克服r普通励磁调节器在抑制低频振荡等方面存在的不足,使发电机的抗扰动能力、抑制低频振荡故障恢复等性能优于单纯的PID控制励磁系统。
关键词:同步发电机;励磁系统;电力系统稳定器
中图分类号:TM341 文献标识码:A文章编号:1673_6540(2009)12 0006-04
O 引 言
励磁系统是同步发电机的重要组成部分,对电力系统运行的可靠性和稳定性有着直接影响。常规励磁凋节器采用PID控制方式,控制简单且易于实现,得到了非常广泛的应用【1】。但单纯的按机端电压偏差进行的PID控制方式,无法提供令人满意的阻尼特性,特别是用于控制大型的发电机机组时,阻尼特性差,会产生自发的低频振荡,威胁电力系统的稳定性。电力系统稳定器(Pss)主要用于抑制干扰后的功率振荡,在系统短路故障瞬间的暂态过程中使励磁电压上升速度变快,加快发电机端电压的恢复。基于MATLAB平台,建立大型同步发电机励磁系统模型,采用PID+新型Pss作为控制单元,在外加扰动和三相短路暂态条件下,对励磁系统进行仿真。
1 励磁系统模型
同步发电机励磁系统如图1所示,由励磁调节器和Pss、发电机等组成。
同步发电机输出电压、电流经电压互感器和电流互感器输入到信号转换模块,送人A/D转换通道;同时,励磁电压、电流经信号转换模块变换后送人A/D芯片。微机cPu对采样的结果进行控制算法运算,得到结果输出脉宽调制(PwM)信号,驱动町控硅的触发极,通过控制励磁电流大小来调节励磁电压。Pss采集发电机电功率偏差和转速偏差,经过信号变换及处理等,与励磁调节器
的输出经限幅环节共同调节励磁电压。故障监测和LcD显示模块实时监测和显示系统的输入和输出。
1.1数据采样单元模型
建立机端电压、电流测量模块。励磁调节器中需要采样的电量有三相机端线电压和线电流、励磁电压、励磁电流共8路信号,分别采用直流采样和交流采样。每路信号测量电路都分为两个部分,模拟变换部分和A/D转换部分。对于每路信号的模拟变换部分,都存在滤波电路,因此存在延时,用一阶惯性环节1/(1+Ts)来近似描述,A/D转换部分将模拟量转换为数字量,可以用一个放大环节描述,放大系数:
KAD=2n/Vref
式中:n——A/D转换器的位数;
Vref——A/D转换器的参考电压。
A/D转换部分模型如图2所示。
三相机端电压和三相机端电流共6路信号采用交流采样。采样数据处理单元用软件来实现,采用16点傅里叶算法对交流采样数据进行处理,电压、电流实部的差分方程展开并进行z变换,可得电压实部和虚部的传递函数,从而可求出有功功率、无功功率和无功电流。
l.2控制单元模型
控制单元是调节器的核心。大型发电机组的励磁系统要具有满意的阻尼特性,以防止出现低频振荡,通常采用PID+Pss控制。P1D单元包括调差部分和PID控制部分。调差部分需考虑到发电机组的并联运行[1],调差部分的输入、输出关系为:
式中:U’ref——机端电压给定值;
|