VFD300F43A变频器与电磁调速
在风机上的不同应用及维护
霍晓辉
(中原大化有限责任公司复合肥厂,河南濮阳457004)
摘要:介绍了VFD300F43A变频器的工作原理,对电磁调速和变频器调速进行r对比分析。结合实际应用,通过对热引风机进行技术改造,得出使用变频器具有很好的节能效果,同时可以优化操作。叙述了变频器的安全注意事项及维护保养方法。
关键词:变频器;节能分析;风机
中图分类号:TN773文献标识码:A文章编号:167345540(2010)02470404)3
0 引言
随着科技的不断发展,单片机、电磁滑差调速电机等逐渐被变频器所取代,变频器应用越来越广泛,人们对其应用及维护也越来越重视,这就要求大家多学习变频器知识,注意其应用和维护。
1工艺需求及分析
工艺生产时,在不同配方、不同环境下对电机转速的要求不同,有时要求高速运转,有时需要低速运转,调节频繁,而电磁离合器本身滑差大,****输出转速仅为电动机的百分之80~百分之90,低速时效率低下,电能损耗大,并且调速范围小。
电磁调速电机对周围环境要求高,必须为粉尘较小且干燥的环境,否则很容易因粉尘进入,把磁极和电枢部分粘死,无法调速甚至烧坏测速电机.如图1所示。中原大化有限责任公司复合肥厂经常出现类似状况,无法调速,不得不停车处理,严重影晌了生产。
针对以上现象,对此做了技术改造,决定选用变频器。
2变频器的选型
根据变频器选用的原则,变频器的功率应略大于等于电机输出功率,结合该厂的实际情况,及生产环境粉尘大,腐蚀性强,风机调节、电机起停频繁等特点,再考虑电机型号Y200L4,功率30kw和风机型号及风量的要求,进行选配。按照变频器选用说明要求,同时又对各个厂家变频器做一对比,在售后、价位及性能上进行综合比较后,选择了台达变频器VFD300F43A。
3 电磁调速电机和变频器调速在工作原理上的区别
3.1 VFD300F43A变频器结构及工作原理
VFD300F43A变频器为交一直一交型.其先把工频交流电通过整流变成直流,再把直流电变换成频率、电压均可控的交流电。变频器内部的核心元件是大功率可控开关管,其与可控硅不同之处是以零压导通,而可控硅则不能。在自动控制方面,其具有:(1)触摸屏、可编程序逻辑控制器(PLc)和控制软件;(2)智能自检测,有压力变送器、风流量变送器、PID、PID隔离模板、隔离变压器、直流供电电源及信号电缆;(3)可视化操作界面,实现人机对话,故障信息自动记录,方便检修。变频调速的原理是根据异步电动机的转速: 
由式(1)可知,改变定子的供电频率,即可改变电动机的转速,改变工段,时,定子的感应电动势近似等于定子上的端电压,只要转差率不太大,可以近似认为转速n与f成正比,改变电源频率就可实现交流电动机连续平滑调速。
3.2 电磁调速电动机的结构和工作原理
电磁调速电机主要由三相异步电机、电磁转差离合器和测速发电机三部分组成。电磁调速原理如下:电磁调速电动机由不调速的笼型异步电动机和靠励磁电流凋速的电磁滑差离合器组成,电磁滑差离合器由直流电源励磁改变磁场的强度,即可改变电磁滑差离合器磁极的转速,因而与磁极相连的风机的转速也得到凋节。但是其****输出转速仅为电动机的百分之80~百分之90,低速时效率低F,热能损耗高,并且调速范围不大。
4安装调试过程中出现的问题及处理方法
(1)在原设备不变的情况下,电枢和磁极连接处需要焊接在一起,形成一个整体,见图2。
(2)电动机散热系统改造:在调试过程中发现由于电动机不是专用变频电机,在低速下运行时易引起电动机发热。为保证电动机在低速下稳定运行,特对电机散热系统进行改造。增加电动机散热风扇的有源控制,风扇的运行取决于断路器闭合后的辅助节点,即电动机无论是在高速还是在低速下运行,散热风扇都能保证电动机散热。
(3)不正确的操作引起过电流报警:在开停电动机时,有时变频 |