自整角机电气零位和接线正确性简易检测
张文海(成都68信箱)
自整角机定电气零位和检查接线正确性非常繁琐。《电世界》1981年第3期,曾发表笔者的“旋转变压器正确接线的简易测试”一文。文中介绍了用简单相敏整流放大电路,把旋转变压器的激磁信号、正弦输出信号、余弦输出信号三者放在一起进行相位比较,两步即可完成旋转变压器的接线正确性检查和定子电气零位。最近,笔者把该电路用于自整角机的接线正确性检查和定电气零位中,取得满意效果。
1电路原理
在图la中,bg1、bg2,是两个对接的简单相敏整流放大器,集电极与自整角机的激磁相连,基极与自整角机的输出相连,只有当激磁与输出同相时,即集电极电位与基极电位同为正时,bg1、bg2才导通,否则在任何情况下,bg1、bg2均不导通。
2 检测方法
测发送机、接收机的方法是,开关置位置1(参看发送机、接收机处于标准电零位时的电路图),并画出各绕组的向图,见图2。先测接线正确性。从图中向:
不难看出,在标准电气零位时,z1z2磁,did3输出为零,did2、d3d2输出z1z2反向,ma1、ma2均无指示。为了查定予接线正确性,将转子z1z2转到did2同相****,即相敏指示ma1指示大,转子如图3位置。此时d3d2应与z1z2同相.
但输出较小,即ma2有较小指示。从轴伸端看,逆时针转动转子z1z2,d3d2,应减小,ma2指示应减小,若增加,说明定子接线有错,交换did2d3中的任意两个接线即可。接线正确性检查完毕,转子转到图1位置时ma1、ma2均无指示,毫伏表vo指示最小,此处即为电气零位,作上标记。
自整角变压器测试开关同样置于1位置。自整角变压器处于标准电气零位时的电路图和各绕组向量如图4所示。自整危变压器规定为定子激磁,为检测方便,改为转子z1z2激磁。从图中向量不难看出,当z1z2激磁处于此电气零位时,did3应同相****,毫伏表vo指示****;did2应与z1z2同相,ma1有较小指示;d3d2与z1z2反相,ma2无指示。为了检查定子接线正确牲,将转子转到did2与z1z2同相输出****,即ma1指示****;转子位置如图3所示。此时d3d2应与z1z2同相,但输出较小,ma2有较小指示,逆时针转动转子,ma2指示应减小,否则交换did2d3中任意硬个接线。接线正确性检查完毕。转子置于图4位置,此时did2与z1z2同相较小,ma2有较小指示,d3d2与z1z2反相ma2无指示,毫伏表vo指示****,此处即为电气零位,作上标记。
测差动发送机开关置于位置2、位置3。差动发送机处于标准电气零位时,电路图和各绕组向量如图5所示。从图中向量不难看出,在此电气零位时,d id 2激磁,z 1z 2应与d id 2同相****,ma 1指示****;z 1z 2与 |