  文章标题:用单片机实现的电机速度和位置测量与控制
回复文章
作者:jialincy  发表时间:2010-4-14 21:06:57
    用单片机实现的电机速度和位置测量与控制
    肖本贤  (合肥工业大学230009)
    【摘  要】介绍8098单片机用于电机速度和位置的反馈测量、控制的原理及方法,且对测量精度与光栅信号的抗干扰措施作了分析,并给出了实际使用中的线路及位置调节器的设计。
1  引  言
    现代工业技术的发展,特别是近年来的cnc技术的发展及应用,有速度和位置控制的要求越来越多。在cnc系统中,位置控制是决定其最终性能的关键技术,也是数控技术开发中难点所在。本文结合我所研制的yk8320铣齿机数控系统,在该系统中采用
了三台直流伺服电机,其型号为b8—5,即o.8kw,反馈元件仅安装有脉冲编码器。因此cnc系统不仅要实现位置计数与控制,还要给出速度反馈电压,供伺服单元使用。为了提高伺服电机的调速与伺服性能。反馈信号的准确检测、实时快速控制是稳定性与精度的保证与前提,本文针对仅带有光码盘作为检测器的这类伺服系统,介绍与之相适应
的测速与位置控制方法。为实现电机的运动,控制部分采用以单片机为核心,配以数模转换电路、计数电路、接口辅助电路等,重点介绍与速度位置检测相关电路的设计。由于8098单片机内部有16位数据总线和8位地址总线,能把寄存器算术逻辑运算单元ralu与256字节的寄存器紧密地联系起来,故具有高速度和16位高精度控制的能力,且有多级中断,从而可提高速度位置控制的实时性。测速方法采用软件m/t法,位置环是由单片机进行直接数字控制。为了保证位置环的动态特性与稳态特性,适应快速跟踪曲线能力,数字位置环的控制策略采用变结构控制,以满足高速、高精度加工要求。
2测量系统的硬件线路
在数控系统和工业机器人控制系统中,光电编码器是作为闭环控制的一个主要反馈
现高精度的数字测量。
光电测速的基本原理是,光码盘每转一转输出的脉冲数一定,随着电动机转速和输出脉冲频率的不同,频率与转速成正比,能测量其频率,通过软件计算就能得到速度,鉴相电路还能同时反映实际转速的方向。
设电机转速为,n,每转一转光码盘发出k个脉冲,设定一个标准频率,f0(f0=fcp=2mhz),在采样周期tms内采样到标准脉冲n个。电机脉冲m个,则有
一般,f0》f,则m《n,这样在丁内采样到整数个电机脉冲m,则由标准频率f0采样引起的量化误差可忽略。在低速段为保证每采样周期得到整个脉冲数,则每转脉冲数越多越好,测速越精确,一是通过倍频来提高,二是通过加长低速段的采样周期丁。如图1鉴向倍频线路的输出1y、2y直接接到8253的clkl和clk2端,clk0用于标准时钟fcp的计数。
4位置调节器的设计
图2所示为一由8098单片机作位置控制器的原理框图。从图中可以看出,该闭环控制系统硬件主要由两部分组成,一是单片机及其计数、d/a等接口电路组成的位置控制器及测速单元。二是伺服驱动装置。单片机在位置环中作为一个实时控制器主要处理三种外部信号,一是接收来自上位机的命令信号,即给定的位置、速度及其方向信号,而上位机即cnc系统的插补周期为6ms,本系统位置调节为3ms,因此系统每6ms与cnc通信一次,并将所接收的位置指令值除以2,作为每次中断调整的位置指令值。且上位机以中断方式传送,中断请求信号是通过8098的外部中断输入端extlnt送入的。二是从电机的光电编码器那里得到的位置反馈信号,三路分别是正向4f+反向4f-基准脉冲,f0信号,分别由8253可逆计数器计数,单片机从这三个信号中可以算出电机的实际位置、速度及其方向信号,以确定电机离给定位置的偏差值的大小和电机应运行的速度、方向等。三是单片机确定了输出电压的大小和方向后,通过d/a转换接口,向伺服驱动单元输出一个带有极性的模拟量的控制电压vcu。和一个带有极性的速度反馈电压tsa,在系统中两个d/a芯片为12位dacl210,采用双极性输出模式,vcmd给定速度信号每3ms由位置环调整一次,而速度反馈信号tsa每6ms由m/t法重新计算调整一次,当
速度低时,6ms定时中断增至12ms定时中断。
从图2可见,位置控制环节是利用可逆计数器,实时采样计算位置跟踪误差

 