变频器的安装维护及故障处理
胡学芝,吴鸿霞
(黄石高等专科学校,湖北 黄石 435003)
摘要:通用变频器由于其技术优势和应用方便等特点,使它应用日趋广泛。本文就变频器使用中的安装、维护及故障处理等技术问题进行探讨,并给出具体实施方法。
关键词:变频器;安装;维护;故障处理
中图分类号:tm344.6 文献标识码;c 文章编号:1001-6848(2000)06-0047-04
1 引 言
通用变频器由于具有调速范围宽、调速精度高、动态响应快、运行效率高、操作方便且便于同其他设备接口等一系列优点,其应用越来越广泛[1]。由于变频器知识含量高、技术复杂,如何用好变频器,目前尚存在着大量实际问题需要解决。本文就变频器使用中的安装、维护及故障处理等应用技术问题进行探讨,并给出了具体实施方法。
2 变频器的安装
各种设备采用变频器时,电源侧和电机侧电路中将同时产生高次谐波[1]。对于由此高次谐波引起的静电、电磁干扰,在变频器的装设上要作各种考虑。另外,为了确保变频器的稳定运转,计划装设时,对设置变频器场所的温度、湿度、灰尘和振动等设置环境也必须进行考虑。
2.1 安装环境的要求
(1)湿度保持为百分之40~90为宜。周围湿度过高,有电气绝缘降低和金属部分的腐蚀问题,而周围湿度显著降低则容易产生绝缘破坏。
(2)海拔高度低于1 000m。因力变频器绝缘耐压以1 000m为准,1 500m降低百分之5。3 000m降低百分之20,另外海拔超高,冷却效果下降越多。
(3)环境温度-10~+40℃,若散热条件好则为-10~+50℃。
2.2安装空间
变频器应垂直安装,若倒置或水乎安装,则会产生过热现象。安装时要使其与其他设备、墙壁或电路管道有足够的距离,以满足散热的要求。
(1)变频器发热及散热
过热时一般设备破坏是比较缓慢的,受破坏时的温度通常是不很准确的,而唯有spwm逆变电路中,温度一超过某一限值,会立即导致逆变管的损坏,且该温度限值十分准确。
变频器的发热是由内部的损耗功率产生的,其各部分损耗的比例大致为:逆变电路占百分之50,整流及直流电路约占百分之40,控制及保护电路占百分之5~15。且一般损耗为40~50w/kv。为了不使变频器内部的温度升高,变频器必须将所产生的热量充分地散发出去。通常采用的方法是通过冷却风扇把热量带走。大体上每带走lkw热量所需的风量约为0.1m/s,这样安装变频器时,首要问题是如何保证散热的途径畅通。
(2)安装方法
①墙挂式安装:由于变频器本身具有较好的外壳,允许直接靠墙安装,即墙挂式妄装(见图1)。
由图可见,为保持通风良好,两侧跟离>l00mm,上下方距离>150mm,并且要垂直安装。此外,为了防止异物掉在变频器的出风口而阻塞风道,在变频器出风口的上下方要加装保护网罩。
②柜式安装:当周围的尘埃较多时,或配用电器较多时,采用柜式安装,如果环境较洁净可采用柜外冷却方式(见图2);如果用柜内冷却,柜顶加装抽风式冷却风扇,且冷却风扇的位置应尽量在变频器正上方。当一个控制柜内装有2台或2台以上变频器时,一般应并排安装(见图3)。如必须采用纵向方式排列时,其间距至少为50cm,且应在2台变频器间加一块隔板,以免下面变频器出来的热风进入到上面的变频器内(见图3)。
|