大家用PLC控制伺服电机做定位控制的时候,伺服ON信号一般什么时候给呢?可以PLC启动完成后就给伺服电机ON信号吗,假如没有伺服ON信号的话,伺服电机是不是处于急停状态呢?假如伺服电机运行过程中把伺服ON变成0的话,电机是不是会急停呢?
伺服ON信号一般在当你想电机动的时候给, 比如走一个距离位置已经给定接着就给ON控制字1第一位电机就走了。http://xfoyo.cn.alibaba.com
假如没有伺服ON信号的话,伺服电机并不是处于急停状态,控制电机急停是控制字1的第三位 只要这个位是1 那就不会处于急停 电机处于准备状态。
假如伺服电机运行过程中把伺服ON变成0的话,电机不是会急停, 控制急停是控制字1第三位 ON变成0只是正常的停止。
以上转载深圳兴丰元机电http://www.xfoyo.com,此公司专业生产和销售步进电机、步进驱动器、伺服电机、伺服驱动器,代理日本多摩川伺服、德科斯行星减速机以及运动控制产品。
|